胡市镇2.2KW维修电源配电箱成套
变电柜的检修:1:操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线,紧固母排螺丝2:检修操作步骤:母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性3: 送电前的检查测试:拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。
配电箱成套注意事项(1)施工用电配电系统应设置总配电箱成套、分配电箱成套、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式(2)施工用配电系统各配电箱成套、开关箱的安装位置要合理。总配电箱成套要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入;分配电箱成套应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备(3)保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱成套与照明配电箱成套应该分别设置(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关(5)各级配电箱成套的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱成套应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱成套应设置围栏,并有防雨防砸措施(6).配电箱成套与配电柜的区别,根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》

毕达电控经工商,税务,环保各部门批准成立,并且经过中国质量认证中心3C强制性产品认证,是一家集自动化控制系统研究和开发的企业,已拥有专业的技术专家,引领国外先进的技术、CAD辅助设计,经过多年的开发、研究,已集设计、生产、销售为一体、专业生产东莞配电箱成套,三相配电箱成套,交流配电箱成套,广东配电箱成套,家用配电箱成套,防水配电箱成套,配电箱,控制柜,自动化控制系统,电缆分接箱,GGD交流低压配电柜,GCS、GCK低压抽出式开关设备等产品。多年来,毕达电控坚持依靠科技进步,致力技能创新的发展思路,坚持以诚信为本、努力将公司发展成为产品多元化、经营市场化、生产规范化、管理科学化的现代企业。与时俱进,追求卓越,为我国电力现代化建设做出我们的奉献。