电源侧?负荷侧?

[复制链接]
查看: 274|回复: 0

120

主题

120

帖子

464

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
464
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-26 23:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

                                                      在安全规程中,对于停电操作的顺序,有明确的要求,应当在拉开断路器之后,先拉开负荷侧隔离开关,再拉开线路侧隔离开关。
  这里的分析,希望从事高压电气工作的新手们,能够了解其中原理,正确掌握操作方式。
  断路器两侧设计隔离开关的回路,大多数将两个隔离开关与断路器连续布置在变电运行间隔中,因此在实际操作中,可以观察到这些设备的位置,并且一旦将其中一个隔离开关拉开,就形成了第一个明显断开点,这时再操作下一个隔离开关,发生故障的可能性几乎为零。
  对于先操作哪一个隔离开关,首要的问题,是在形成第一个明显断开点之前,对于设备的实际运行状态,不易通过视觉观察直接看到断路器的开断状态,存在出现误操作的可能性,因而威胁到现场操作人员的人身安全和设备安全。
  操作的顺序,核心是希望通过继电保护,进一步保护现场的作业安全。
  所谓负荷侧和电源侧,指断路器的负荷侧和电源侧,也可以理解为,当断路器分闸之后,带电的一侧为电源侧,不带电的一侧为负荷侧。对于两端均有电源的,以小电源侧作为负荷侧,大电源侧(电网侧可以简单等效为无穷大电源)作为电源侧。
  在继电保护配合的方式上,这里进行距离说明。
  假设从电网开始,依次通过ABC三个变电站,供电至某一地区,A在最靠近电网侧,C在最靠近负荷侧。常规的继电保护配合,在选择方式上,当故障点出现在C断路器向负荷侧的部分,由C断路器跳闸,B短路器与A断路器不跳闸。
  常规的继电保护配合方式有两种:一种方案是通过继电保护启动值进行配合,另外一种方式是通过延时进行配合。
  通过启动值进行配合的方面,根据线路阻抗,计算短路电流,由于靠近A侧为电网侧,短路电流定值比较大,BC逐步减小。
  通过延时进行配合的方式,A、B、C的启动电流相同,但动作时间逐步减少,例如:1秒、0.5秒、0秒。
  三段式保护中,速断保护(一段保护),保护自身线路全长的80%左右;二段保护,保护线路全长并延伸到相邻下一段,但是要有一个延时,才能动作保护出口,常规选择0.5秒的延时;三段保护,保护线路全长,但是通过保护延时进行配合,从负荷侧向电源侧,每段延时增加约0.5秒。通过这样的方式来保障继电保护的选择性。
  这里以我们操作C断路器时的状态举例,如果发生误操作,在C断路器未能断开的情况下,拉开C断路器负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关进行对比。
  当C断路器的负荷侧发生故障时,C断路器自身的保护中,一段保护能够保护自身线路全长的80%左右,包括其自身的负荷侧隔离开关,因此能够在最短时间动作跳闸,切除故障。
  当C断路器的电源侧发生故障时,由于电源与故障点之间并不包括C断路器,需要通过B断路器的保护动作跳闸。而B断路器的一段保护只能保护自身线路(既BC之间)全长的80%左右,因此,一段保护达不到启动电流,最快也只能通过二段保护动作跳闸,因此送到故障点的能量时间会被延长0.5秒。
  实际操作过程中,不论是B处还是C处,所遇到的情况相同。
  因此,在停电操作中,采用在拉开断路器之后,先拉开负荷侧隔离开关,再拉开线路侧隔离开关,是通过断路器自身的继电保护装置,最大限度的实现在操作失误状态下的人身和设备安全。
  同时,由此也引申出来另外一个概念,就是在操作过程中,应当始终保持断路器继电保护装置在可靠运行,这就要求,在拉开隔离开关之前,应当始终保持断路器自身的控制电源、保护装置均在运行状态。
  送电操作采取相反的顺序,原理相同,却更应当注意,在开始进行隔离开关操作之前,先将断路器控制回路的电源开关、熔断器投入运行,并检查微机保护运行指示灯亮,无报警或装置异常信号,继电保护压板(连片,包括微机保护的软连片)在正行运行状态。对于设备停电期间,进行过保护装置定值调整或者校验工作的,还应当核对保护定值,在确定继电保护装置正常运行的状态下,再进行隔离开关的相关操作。
配电箱 http://3683.bidadk.com


                    
                        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表