|
按你的描述,画了接线图。分析和意见:根据漏电保护器的工作原理,负载的火线和零线必须从同一个漏电开关中引出,否则就会出现你所说的这种情况。因为单根火线破坏了B的电流平衡,单根零线破坏了C的电流平衡,所以,只要用电设备一开动,B和C两个漏电开关一起跳闸。解决的方法很多种,根据实际情况选用。通用的方法是把220变24伏的电源换成380变24伏的电源,从B中取两根火线即可正常工作。
应该是B、C带有漏电保护吧?由于B开关只接了三根相线,为了保证三相电流矢量和为零,三相负载必须平衡。你在其中一根相线上接了变压器,破坏了B开关上电流的平衡,B必定跳闸。(如果B中接有零线,三相的不平衡电流会经零线抵消,不会引起跳闸)C开关接有一相一零,要求流经C的电流矢量和也必须为零,即要求相线和零线的电流大小相等方向相反。单独把零线接到变压器上,也破坏了这一要求。C也必定跳闸。建议按我上传的图片改接,或许可以解决问题。
了解更多请登陆 电工 电工论坛 http://www.diangonglt.com
|
|