电工电路:我客厅的电路,空气开关总是跳,原因见补充

[复制链接]
查看: 142|回复: 0

11

主题

11

帖子

55

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
55
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-8 20:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

            


据你的描述,打开电风开关,风会工作,此时后边线路上会有交流磁场,先用钳形电流表找出大概区域,再用带放大功能的仪器,找到漏电点.或者断开每处接线,再临时接通,火零或火地之间有击穿现像,可在空开后边串接一大功率的电阻性负载,如电风,白炽灯等
是合上就跳还是小功率没事大功率跳,有可能地零接反了
你客厅的照明线路和插座线路用一个空开还是分开有两个空开?
先判断是插座的空开还是灯的空开。如果是插座,将插座上的所有电器摘掉,分别检测火线和零线的对地情况,这样可以检查出是否有对地短路的情况。(使用万用表的电阻档,这个相信你会的)。照明线路可将照明灯开关关闭,再分别检测两根线对地的情况。

dian gong dian lu wo ke ting de dian lu kong qi kai guan zong shi tiao yuan yin jian bu chong

        
这样线路是会超载的,容易发生火灾等事故,浴霸、空调的负载都较大,应单独布线,若空开能满足要求,用一个空开也是可以的(条件允许,另加一组空开才是规范的)###这样线路是会超载的,容易发生火灾等事故,浴霸、空调的负载都较大,应单独布线,若空开能满足要求,用一个空开也是可以的(条件允许,另加一组空开才是规范的)

气开关损坏,更换开关,额定电流大一点.5kw电流I=5500/220=2这个只是电热水器的电流,此外还有冰箱等,所以要换0的空开。5

没看明白什么意思。###家里的线路都是要过空开呢。

照路用DZ型的分6,10,16,25,32,50(单位A)用50A的就可以了。

那就看您家的空开的线了要是2.5平方的肯定是不行的要是6平方的那就没问题了具体问题具体解决###那就看您家的空开的线了要是2.5平方的肯定是不行的要是6平方的那就没问题了具体问题具体解决

漏电开关如名是在电路漏电时自动断电的设备;空气开关在电路发生短路时会自动断电;地线如一楼说,是在电路出现漏电时将电流释放到大地中的导通作用;家庭电路都装地线的!只有一些特殊设备是不拉地线的,如照明,,,不装地线的情况是水电施工方为了偷工、减料及其他情况才那样做,,,,

开关面板和插座的位置留得不合理,往往会

卷帘门电机种要描述清楚电机种类 般情况外置电机红线接公共线黄线接间白线绿线接另外两 管状电机专门直插式接收器配套关线盒 请描述清楚情况并配图###卷帘门电机种要描述清楚电机种类 般情况外置电机红线接公共线黄线接间白线绿线接另外两 管状电机专门直插式接收器配套关线盒 请描述清楚情况并配图

明装还是暗装的开关不管是明装的还是暗装的双控开关,包装里面都有双控接线图塘沽知名装饰公司佰瑞为您解答。

插座内部或线路有短路的地方空开坏了

作为串联电路,无论开关安装在电路的任何位置,起到的作用都是一样的。即与开关位置无关。因为开关无论安装在什么位置,都可以实现闭合电路通路,断开电路断路。

客厅里照明,插座,空调器各一个空气开关,一共三个。照明10A,插座16A,空调器16A。如果配电箱中没有漏电保护器那么在插座回路上装一个。